发布于 2011-01-08 16:41:17
18楼
设置了两个精华帖。
16楼的帖子,指出了一个问题,那就是在矢量控制时,如果励磁电流参数设定的不正确或者出现偏差,那就会使异步电机的空载电流出现误差,从而使其空载运行不正常。
17楼的帖子给出了一个经验公式,它表明,电机的空载电流只与电机的额定功率因数有关,而与电机的其他参数、条件无关?这个好像很牵强了。应该是有条件的才符合实际,比如说,这个公式在电机的额定转速时成立。比较说得过去。不管怎么说,这个公式值得共享和参考。
需要说明,对于采用西门子的变频器控制三相异步电机空载运行,就不要用什么经验公式或者什么计算了。变频器自己就会算!让机器去做这些工作吧。比你算得准。
采用V/F控制,只要将电机铭牌数据输的准确,只要进行了P3900=3的静态数学模型计算,和P1910=1的动态数学模型计算。那空载电流就是很正确的了。
采用VC或者SLVC控制,那就要通过对磁场电流实际值的校验和反复的优化计算,也能得到相当精确的空载电流。如果采用的是西门子的工程型变频器,应该在一次的自动辨识中就能精确的搞定磁场电流,非常方便。
我是你的朋友