主轴编码器参数配置疑问?

1607

5

2011-01-08 17:34:43

我公司一台802D SL 数控车床,安装调试后,进行螺纹车削时,报"等待首切".检查主轴参数如下:
30100=0
30110=3
30120=1
30220=1
30230=1
30240=1
32110=-1

34040=0.83333
34060=20
35300=500
35350=3
31020=2300
问题:
1、32350=3 方向正向,而32110反馈为-1,是否冲突?32110是否应为1?
2、31020=2300,查看编码器 实为2500ppr,设定与实际不符,是否也是原因之一?
3、给定值模块号、编码器模块号和编码器模块端口号,我搞不清它们的定义和之间的关系,能否明解?主轴是模拟轴,附加在进给轴上,如何知道是加在哪个轴上?