不好意思,看了刀客的留言,我又问了一下,是上次同事说错了,不是过流,是006过压故障,麻烦各位了。
现在将硬件详述:
整流单元用的是6SE7033-1EE85-1AA0,132KW.制动单元采用6SE7031-6EB87-2DA0,P20=100KW.制动电阻6SE7031-6ES87-2DC0.SIMOVERT用的是6SE7031-2TF60-Z=G93+K11+L30,带2个5.5KW的走行电机,走行系统两套冗余,一套故障,可以使用另一套。车上辊道用6SE7033-7TG60-Z=G93+K11+L30,带9个15KW的电机。硬件配置应该没任何问题的
现在采用了一个临时的解决方法,就是将走行电机的机械抱闸上紧一些,这样在减速时消耗掉一些能量,可以减小母线电压,但不能彻底解决问题,我想时间久了机械磨损还是会出现此故障的。还请各位大侠相助