回复:模拟量输入

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17144
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-01-10 08:04:48

2楼

信号是0~5mA?如果确实是这样的那么你的模块需要设置为四线制,24vDC接传感器正,24vDC负接传感器负,输出信号解模块的正,模块的负接同一个电源的负。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54624条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。