1)PPI协议:西门子专为S7-200开发的通讯协议
2)MPI协议:不完全支持,只能作从站
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串行打印机等)。
S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
1)USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICS G110和老的MM3系列)
2)modbus RTU指令库:用于与支持modbus RTU主站协议的设备通讯
S7-200 CPU上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU上两个通讯口上的设备,不属于同一个网络。S7-200 CPU不能充当网桥的作用
于 作用
1)安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc编程
   2)可以连接其他S7-200 CPU的通讯口组成网络
   3)可以与S7- 300/400的MPI通讯口通讯
   4)可以连接西门子的HMI设备(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270等)
   5)可以通过OPC Server(PC Access V1.0)进行数据发布
   6)可以连接其他串行通讯设备
   7)可以与第三方HMI通讯