回复:OS服务器REBOOT

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-10 11:29:02

1楼

不清楚你描述的问题
如果是冗余服务器架构的话,你两台服务器都激活了的话应该是正常连接到你的服务器(看你配置的默认连接服务器是哪一台?)
如果其中一台停了以后,会自动切换到另外一台服务器上。当你另外一台服务器恢复了以后又自动按照你当时分配客户机的模式连接服务器(可以做负载均衡,呵呵)。
客户机是否激活不影响服务器的状态。所以不关心你的客户机是否激活。
至于你所说的激活服务器就出现reboot,没有见过 估计是你的计算机做了什么特别的配置?这个reboot要求是由什么原因引起的也不清楚,你可以试试开始-运行-reset_wincc.vbs 如果还是不好使,建议你重新按照PCS的标准安装文档安装。
BTW:不要使用什么番茄花园啊 之类的修改过的OS
建议使用英文原版 professional XP Sp2