回复:来自西门子技术支持热线的故事:WinCC 中的“八戒”

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-10 13:27:13

28楼

b]以下是引用西门子Lemon在2010-07-05 10:07:57的发言:[/b]
使用 WinCC 有很多禁忌,违反了它们,可能会导致 WinCC 运行不正常,而且通常没有挽救方案。以下总结了一些常见的禁忌,引以为戒。
1、计算机名称,变量名称等不要含有特殊字符,包括中文字符
这些特殊字符或中文字符在某些情况下,将无法被 WinCC 正常解释,可能会导致 WinCC 运行异常。
在 WinCC 在线帮助的“使用 WinCC〉使用项目〉附录〉非法的字符”中可以找到那些不允许使用的字符。
----基本的计算机命名规范是需要遵守的。因为很多软件毕竟是英语环境下开发的。你懂赛

2、安装 WinCC 后,不要修改系统时间或时区
时间作为项目归档数据的重要参数,如果混乱,将导致数据库紊乱。
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/2042303
----这个不用我说,你懂的

3、WinCC 安装完成后,不要再更改计算机名称
因为 WinCC 使用 SQL Server,更改计算机名称后,并非数据库中关联计算机名称的所有参数都能自动更新,这将导致在某些访问下会出错。如果 WinCC 安装后,发现计算机名称不符合要求,那就请先卸载 WinCC,再卸载 SQL Server,然后再重新安装 SQL Server 和 WinCC 吧。
----很多朋友说,不会出现什么问题,呵呵,那是你没有遇到一下数据库的特别操作,最明显的故障就是找不到数据库,顺便说一个哈,如果是PCS7的话工控机不是可能会用很多么?很多人就喜欢GHOST,计算机名就一样,安装了sql后有的时候会出现授权失败。呵呵因为在一个网络上。你在同一个网络上把计算机名弄成一样,你看看什么后果呢?你懂的

4、项目名称及存储项目的路径中不要包含中文
热线上经常接到 WinCC 项目无法激活的问题,其原因就是项目路径中包含中文字符。此时只需将项目另存为到纯英文的路径下即可。
----这个不用说了,原因和前面类似

5、登录计算机的用户名不要使用中文,密码不要为空
默认情况下密码为空的用户权限受限。虽然可以按照如下设置取消受限,但不建议这么做。
在 Windows 控制面板的“管理工具〉本地安全设置〉本地策略〉安全选项”中,账户:限制密码为空的账户的访问权限。
----密码不能为空,这个和西门子没有关系哈。微软的操作系统默认的策略配置就是空密码是不具有访问权限的。你随便找两个计算机试试就知道了。这个需要知道计算机访问对方的机制是什么,计算机内部有一个用户列表和一个临时用户表。计算机列表就是我们常见的用户管理里面。如果两个计算机的用户名密码是一样的 那么这两台计算机没有共享权限都是可以互相操作的。呵呵。临时列表就是两个计算机没有一样的用户名密码。那么在两个计算机互相访问的时候,就会弹出一个对话框喊你填写用户名和密码。保存了以后就不用填写了 这个就是临时列表。

6、不要轻易修改操作系统的安全设置,DCOM 设置等参数
对于 WinCC 的分布式应用,以及 OPC 应用中,这些参数至关重要。如果由于擅自改动无法正常运行,可以按照如下操作恢复即可(适用于 WinCC 6.2 sp2 以上的版本):
开始〉程序〉SIMATIC〉SIMATIC Security Control〉创建设置,单击“应用”按钮即可。
----这个我羞愧了,还没有用过。下个项目没有机会也要创造机会用一次,哈哈!

7、不要修改包含 siemens 文件夹及其子文件夹及文件的属性,以及 WinCC 项目文件夹及其子文件夹及文件的属性。
WinCC 的运行需要访问一些脚本库,C/S 应用下,客户机需要访问服务器的项目文件夹,这些都是建立在共享的基础上的。如果破坏了 WinCC 为这些操作设置的共享权限,那么访问将失败。
----这个不用我说,你懂的

8、除非万不得已,不要使用任务管理器强行关闭 WinCC,或者 WinCC 运行中直接将 PC 断电
正确做法是在 WinCC 项目中组态退出运行系统按钮,待 WinCC 运行系统完全退出,手动关闭 WinCC Explorer 后,方可关闭操作系统。
如果 WinCC 长时间没有响应,那么只能强行退出 WinCC。此时请观察硬盘状态,待硬盘没有访问操作时,再强行终止 WinCC。这样可以最大程度地保证WinCC 不被损坏。
----非法操作,法宝 reset_wincc.vbs 你懂的
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32564条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。