你看一下称重传感器的接线盒,二进一出、四进一出、六进一出都有,是把传感器信号线通过一定的规则连接起来,作为一路信号引入电子秤。
所以说与其你在PLC内处理,不如按电子秤接线规则将其合并,然后只需处理一个综合信号即可。
因为每个传感器受力并不平均,你分三路处理,可能会给误差修正带来麻烦,从而影响称量精度。
对于目前已经装好的三路称量,我建议你:
把三路采集值先求和再除3,然后再按一路信号进行转换,可能更加准确、方便。