回复:称重计算求教

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-01-10 15:42:19

6楼

quote:以下是引用0不是1在2011-01-10 15:21:05的发言:
你看一下称重传感器的接线盒,二进一出、四进一出、六进一出都有,是把传感器信号线通过一定的规则连接起来,作为一路信号引入电子秤。
所以说与其你在PLC内处理,不如按电子秤接线规则将其合并,然后只需处理一个综合信号即可。
因为每个传感器受力并不平均,你分三路处理,可能会给误差修正带来麻烦,从而影响称量精度。
对于目前已经装好的三路称量,我建议你:
把三路采集值先求和再除3,然后再按一路信号进行转换,可能更加准确、方便。

最后一句请教一下,就是把三路采集值先求和再除3,然后再按一路信号进行转换是否理解为:三路信号进入PLC数据范围分别是6400-32000,直接将这个3个数据转成实数后相加后除以3.再将这个平均数转换成实际重量值,转换中的量程就是0到3个传感器量程之和(比如假设传感器单个量程是200KG,那么这个平均值转换成实际值的量程就是200乘以3为600KG的量程)?
那么这个和三个传感器分别转换成实际重量值后3者相加有何区别呢?