回复:10KV高压大功率电机的启动

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-10 15:56:34

18楼

几种固态软起动方式的对比
内容 降补固态软起动器 开关变压器 晶闸管控制降压起动器
原理 降补固态软起动装置主要由具有稳定系统电压、控制电机端电压、限制起动电流等功能的三相平衡降压器、无功发生器和控制装置等组成。当电机通过该装置接入电源时,电机端电压被控制在需要的范围内,并随着起动过程逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的。同时电机起动时所需要的无功功率主要由降补固态软起动装置中的无功发生器提供,从而最大限度的降低了对系统的无功功率需求,降低了电机起动时对电网电压的影响。 用开关变压器来隔离高压和低压,开关变压器的低压绕组与可控硅和控制系统相连,通过控制晶闸管的触发角来改变其低压绕组上电压从而改变高压绕组上的电压,达到改变电动机端电压的目的,以实现电动机的软起动。在起动过程中,开关变压器始终处于开和关两种状态。开关变压器低压侧的电压很低,不必采用晶闸管的串联技术。
固态软起动器是将反向并联的晶闸管串联在交流感应电动机的定子回路,通过控制晶闸管的触发角来改变电动机端电压的大小。在电动机起动过程中,按照预定的起动曲线来调整电动机的端电压使电动机平滑加速,从而减少了电动机起动时对电网、电动机和机械设备的冲击。当电动机达到正常转速后,旁路接触器接通,固态软起动器退出。
性能 、起动时回路电流小于1.5倍电机额定电流,最小可达到额定电流,且恒定;
2、起动时电网的压降在8%左右;
3、对电网容量要求很低,可以显著降低变压器安装容量,大大降低一次设备投资的固定费用;
4、起动转矩大,可满足不同负载的要求;
5、可连续起动,起动时切换过程无操作过电压;
6、无谐波,电网压降很低,不影响电能质量;无附加有功损耗;
7、全密封,不受环境限制,安全可靠,寿命长,基本免维护;
8、体积较小,安装使用方便。
1、起动电流在额定电流的2.5~3.5倍;
2、起动时电网压将根据负载及电网装况,但不小于10%;
3、对电网要求高,电网小将无法起动;
4、起动转矩和起动电流倍数无法兼顾,起动电流倍数越大转矩越高;
5、可连续起动,起动过程无操作过电压;
6、由于采用晶闸管在开关变压器侧边做电压调节用,会产生3次谐波;
7、一部分户外安装,和变压器安装方式相同;
8、体积较大,安装较麻烦 1、起动电流在额定电流的2.5~3.5倍;
2、起动时电网压将根据负载及电网装况,但不小于10%;
3、对电网要求高,电网小将无法起动;
4、起动转矩和起动电流倍数无法兼顾,起动电流倍数越大转矩越高;
5、可连续起动,起动过程无操作过电压;
6、控制晶闸管的触发角来改变电动机端电压的大小,会产生3次5次谐波;
7、户内安装,体积较大
维护 基本免维护、 控制回路维护麻烦、 4年左右需更换晶闸管,损坏不易维护、维护费用较高。
谐波影响 不产生任何谐波、 3次谐波。 3次和5次谐波。
投资 较高。 较高。 很高。





点击此处查看附件