几个月前由于不知名的原因,4台联网的226的通讯口烧了其中2台互相通信的通信口(另外两台不处于一个网络),同时烧坏了总共20台EM235中的一台。通信均采用的是PROFIBUS总线接头及电缆。据客户描述,当时控制柜里的整条接线端子排冒火花,但无痕迹。这样的描述,无法判断真正原因。之前和之后都没有出现过问题,只能怀疑客户不小心短路所致。为何通信口和EM235同时烧坏,让人费解。
如今,在做一个通信测试的过程中,亲手烧坏一个226的通信口,真是郁闷之极。用一个PROFIBUS总线电缆的一端接线接到某变频器的通信板RS485的正、负。另外一端的两根线直接插到PLC的3和8脚。当PLC上电后,突然闻到一股气味,PLC和变频器的通信板同时冒烟,PLC的通信口报销了,变频器还可以正常通信。拆开PLC,发现通信口旁边的某器件烧坏,想起坛子里某些留言,并仔细对照两个通信口周边的电子元件,于是找了两个20欧姆的电阻并联焊在烧毁之处。结果没能修好这个通信口。
早就听说S7-200通信口的脆弱并庆幸自己未曾碰到,如今已成为历史。特在此请教,如何保护及修复S7-200的通信口,谢谢!