在300/400中,4~20mA和0~20mA都是对应0~27648的,这是靠模块侧面的转换卡来实现的,因为仪表输出的信号不是最大就是20mA,有时候会输出21mA多,这是仪表的误差造成的,或者信号超过了它的量程范围。这样就要报警的,正常使用,信号是不应该超过量程的。32767是模块d/a转换时分辨率决定的,它的分辨率决定如果信号超过32767,接收到的信号2进制就都是1了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!