回复:关于功能块中临时变量生命周期的疑惑

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-11 11:02:27

1楼

在同一扫描周期内,FC1执行完毕,调用FC2时,在FC1中申明的局部变量#TEMP1由于地址释放是否会被新的数据覆盖?
__________________________________________________________
可能会的,所以临时变量使用原则是先赋值再使用
----------------------------------------------------------
FC1中的OUT和IN类型的变量的值在同一扫描周期中是否会被新的数据覆盖呢?
----------------------------------------------------------
你是指OB1里调用FC1吧,OUT和IN使用的是OB1的局部变量吧,OB1的局部变量和FC1的局部变量不在同一级,不会影响
----------------------------------------------------------
想用同一个功能块(例FC1),实现八路的数据转换,转换原理相同,只是输入地址不同,是否可以连续调用,只是采用不同的输入地址来实现
----------------------------------------------------------
没有问题