回复:触摸屏项目传送

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-11 11:17:11

11楼

老的触摸屏DP头的2、7脚没有24V电源输出,所以不能给适配器供电
你的显然不存在这个问题
如果用MPI/DP下载,在屏控制面板里激活MPI/DP传送方式,设置正确的MPI/DP地址、波特率,激活总线上唯一主站,在电脑的PG/PC里设置相同的波特率,激活总线上唯一主站,屏切换到传送模式,在WinCCflexible的传送设置里选择MPI/DP下载方式,设置屏对应的MPI/DP地址,即可开始下载