流量累计:
1、现将瞬时流量值PIW的值转换为浮点数,用FC105功能块。
2、建立变量X,A,B(REAL),瞬时流量以100MS进行累加(可以放在OB35中进行),送到B中,当B值大于等于10000后清零B,将A加一。
3、总累计流量X=A*1000+B
4、清零时将A\B均要清零。
(1注:如果10000的放大倍数还是不能满足累计量的增加时,可以在增加变量C,当A值大于等于10000后清零A,将C加一。以此类推。
2注:累加周期100MS和1S,最后长时间产生的偏差是很大的,100MS更加接近现场仪表累加值)
学无止境!