发布于 2011-01-11 19:32:52
13楼
楼主名字很有意思,不知道老的程度如何。如果有微机基础,有数据格式与处理转换的概念,不要用PID向导,自己做一个PID调节系统程序:1个加热炉温度控制系统,二线制温度变送器量程0-100度,用脉冲调宽方法控制加热器,脉冲宽度20秒,继电器输出,不要用PWM向导,人机界面用TD400。当温度大于80度报警,正常控制温度可以由TD400设定,用TD400来输入PID参数。
如果上述程序能做成功,楼主可以做PID自整定程序了。
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术