脉冲流量计测量范围0.5升-50升,1552次脉冲代表一升。我是用软件自动生成HSC后,设置中断程序50MS,然后再中断程序中读取脉冲数,并加以转化为流量数值,我的思路是当前的脉冲数减去上次扫描的脉冲数,得到两个扫描间的脉冲数。除以1552然后乘以20(50MS*20=1S),再乘以3600(一秒乘以3600得一小时),就得到了每小时多少升的流量。我不知道这样的思路对不对,但是现场实际流量是1升每小时,如果按照我的思路来计算,要想计算出事1升的瞬间流量,除非采集到脉冲数是0.02,但脉冲数只可能是整数,请高人指点。最好可以发给实例给我,我的邮箱是332040622@qq.com