发布于 2011-01-11 20:30:29
2楼
好长啊,大概看了一遍.很有收获,以前理解的比较零散.
那么就具体我说的这个问题:我在FC内写的
OPN DB [MW 100]
L #HH1
LAR1
L DBD [AR1,P#0.0]
HH1是我定义的FC输入参数 32位的;有没有办法将MW 100也使用FC的输入参数替代呢??做了试验好象不行啊.如果实在不行的话,我只能在FC调用之前先改变MW100的值,然后调用下一个FC时再改变一下MW100值. 我原本的打算是 OPN DB[MW 100] 这个MW100使用FC 输入参数替代.这样程序灵活一点