回复:S7-200与智能仪表通信问题

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-11 21:02:40

1楼

1 将下面的程序删除
LD SM0.0
MOVD &VB200, VD300

2 你监视VB200 VB201 VB202 VB203 VB204 VB205 VB206 VB207
VB200:接收到的字节数,应该在0-7之间跳动
VB201:地址1
VB202:功能码3
VB203:数据字节数,这里应该是2
VB204 VB205:你需要的数据
VB206 VB207:CRC

3 SM86.2在0和1之间来回跳动是对的,
SM86.2=0时表示正在执行RCV
SM86.2=1时表示RCV结束,结束的原因是设定的时间(SMW92)已到