1楼

虽然流量计量程最大到50L/h,但是实际流量小,就造成了很大误差(应该是无穷大)。按你现在的思路可以读到的最小流量为1*20*3600/1552=46.4L/h
可以测到0.5L/h的脉冲频率为0.5*1552/3600=0.21556Hz,最小计数间隔时间为1s时,读数为零,间隔时间10S时最低流量下理论误差约±10%。所以这样用差数计算流量的方法有先天缺陷。
建议累计脉冲数触发计算(同时脉冲数和间隔时间复位):
流量(L/h)=脉冲数*3600*1000/1552/间隔时间(ms)
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!