quote:以下是引用micheel在2011-01-12 12:22:52的发言:
非常感谢0不是1,方法挺好的,我还有个疑问,如果累计脉冲数没到指定的数值,那不就是不能计算流量了吗,比如指定数值是5,流量慢慢小了脉冲累积到4时就不动了,那流量值就是上一次计算的数值,而不是0流量。会不会有这种情况出现?
是有这样的问题,你可以加一个最小流量脉冲计数的周期做延时门限,作为平均流量复位的条件。就像前面算过的,可以设如果脉冲周期超过7秒(最小流量对应的脉冲周期为5秒左右,需要给些余量),直接复位平均流量为0L/h。