回复:请教高手帮帮忙!

nilers

  • 帖子

    77
  • 精华

    5
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-08-02 22:08:16

0楼

问题解决,是老外设计时将机床的门开关设计到急停信号中,但我不知道看DB10.DBX56.1信号是不是必须看plc程序,在诊断中只能看状态是1或0,不能看是具体的信息,并且老外编的程序有些有写保护,不太容易读懂,能不能说详细一点?谢谢!