楼主自己知道什么叫冗余,什么时候能冗余,人家那样做就是为了解决自己的一个特例,人家不是告诉你,没有Y-LINK嘛,才出此下策。楼上各位还在七个八个的什么呢。
建议楼主把另一边不用的MPI口也设置成DP.然后用一边的DP外围设备通讯,这样,保持了原来系统的冗余功能,当CPU切换时,最多是外围的这部分冗余不了。
、 另外,你可以尝试,把另一边的DP口也拉个总线接到外围设备上(不用Y-LINK,直接用带编程口的DP头级联),也能实现冗余。该方便非标准做法,我干过,也能用,存不存在风险就不知道了。