整流F034求解

828

2

2011-01-14 17:39:03

最近单位的整流单元报F034故障 。现场配置是400V的 6SE7041的装置。去年生产的新机器。未装进线电抗器,但现场有同样配置的主从还有2套,都正常啊。
主装置时整流回馈的,并联装置是整流的。P076=012.
单电机调试的时候,后面逆变器所带的电机都运行,整流装置运行良好。最近带辊子了,老报F034.换了主从装置的A23板,甚至换CUR也不行,带负荷(也就一组辊道)也就200A最大了,有时候带负荷运行3分钟,有时候运行1小时就报F034!头大啊~~~
量了CT,阻值一样36欧姆;量了晶闸管触发线阻值在9~14欧姆之间。
换板的时候,做P51=21,P353=3都过了。不会硅还是有问题吧?该怎么测呢?
观测进线开关柜的电流数显表,有时候三相电流值不平衡,如A相100A,B相198A,C相192A,如果滞留的时间长的话,大概2秒吧,一定报F034了。
我想:既然并联用,2个整流单元应该是同幅值输出吧,即使负载电流不平衡,也是MCC 开关或是逆变器跳闸啊!