quote:以下是引用珈叶在2011-01-14 15:26:08的发言:
EM231电流型输入温控模块支持0—20mA的电流,模块提供了一个6位的DIP开关用于选择测量范围,6位的DIP开关位于模块的
下方,如下图所示。为了使DIP开关设置起作用,用户需要给PLC电源断电再通电。
Sw1 Sw2 Sw3 Sw4 Sw5 Sw6 量程 分辨率
ON ON OFF OFF OFF OFF 0—20mA 0.1℃/F
ON ON ON OFF OFF OFF 4—20mA 0.1℃/F
你采的是0-5V,你先看一下自己的设置吧
我的DIP开关设置的是ON ON OFF 这个没有问题吧?