回复:变频启动切换工频运行旁路接触器的耐压问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37030
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-01-14 22:07:27

1楼

你这个问题,过去是热议的问题。当然,在西门子的产品应用实例中,推荐的不是变频转工频,而是有一个常变频,其他的直接工频启动来实现网管压力或流量的供给问题。
不过现在的新的变频器产品,有了相位同步检测功能,可以变频转工频的直接切换了。
不过对于你的问题,在没有工频电源相位同步检测的功能时,仍可以采用延时切换的办法,在《找答案》栏目,你的问题有人在回复,说的都很不错。关键点是:一要延时;二要把工频供电的断路器容量考虑裕量。
我是你的朋友