MM420在频率超过50时会停止

429

0

2011-01-14 22:45:00

200与MM420通过USS通讯,频率给定无法输入,
是通过触摸屏上的加减按钮来给频率,
变频器设置完全按照200手册上345页关于USS通讯的设置,
另外自己再设了电机最大频率为60
情况就是:
在频率低于50时完全正常;
运行在50hz或以上时,再加一下频率,
变频器就停止了,然后从0开始加到给定值;
减一下,变频器就停止了

客户就是这样描述的,
现在怀疑可能是频率超过50时,变频器有什么保护或故障,
停止后变频器故障复位所以又可以升上来,
但减为什么就停止了?