各位老师,小弟目前碰到一个问题,很棘手!请大家帮我诊断一下:
现场使用一台鼓风机,110KW,电机是西门子110kw 380V 1500转/分,星三角启动方式

现场的情况是,
风门全关闭,冷启动时,需要120秒左右,电流才会降下来,有时还在切换时,热继或者PTC会热保护报警停机,启动不起来。但暖启动,也就是之前启动好了,运行一段时间后关掉,然后重新启动,启动时间60秒不到就可以了。这样就有个问题,我时间继电器设置120秒,冷启动启动完成,如果需要中途停机,然后暖启动,60秒就够了,这样还有60秒将会在星形方式下运行,转速和额定功率达到额定值了,但电压才220V,此时肯定会超电流,造成热继或PTC热保护。

请各位老师帮忙分析一下,这到底是风机的问题,还是电机的问题?
是否是风机转动惯量太大,还是电机的扭矩太小?