回复:不知道这是不是一个bug ?

yjj315

  • 帖子

    98
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-12-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-15 17:57:38

2楼

quote:以下是引用0不是1在2011-01-15 17:45:52的发言:
PTO或PWM功能在Q0.0或Q0.1位置现用时,PTO/PWM发生器控制输出,并禁止输出点的正常使用。
所以你如果想用的话也得从控制源头分离出与输出对应的状态标志。
明白了,感谢!书看的不是很系统,可能没看到这点~