有个300的模拟量输出搞不明白!请大家帮忙啊。
我在用模拟量PQW304输出时先用Move指令将MW10传送到PQW304进行输出-10到+10V, 而MW10的值在程序中可能为正数或负数,奇怪了在仿真监控发现MW10为负数时竟然PQW304为0,当我将MW10变为双整形DI,再将DI变为实形R,再将R值用MOVE传送到PQW304时监控一切正常,为什么啊?