quote:以下是引用小成熟在2010-12-03 23:46:40的发言:
为什么上一次换了一个编码器后就没有出现? 因为上一次换编码器时,把电缆动了,把受损地方移位了,运行一段时间由于有振动,把电缆伤口又移回到靠近金属外壳处,再一摆就碰到,直接过流。
我也遇到过类似情况,当时是430变频器报F021接地故障跳停,用兆欧表检查电缆以及电机绝缘都没问题,只要一启动就报,当时是夜里以为是变频器有问题直接就换了一台,运行正常了。但是第二天早上又报同样问题故障全线停机。只能重新查起,一组人员检查电机,一组检查电缆,最后发现时电机接线电缆根部出现裂痕,正好接底线有一跟断股贴在那,平常测量是好的,电机运行后一震动就短路。