quote:以下是引用bingxue668在2011-01-16 10:38:47的发言:
电机为西门子179KW电机。6SE70速度控制当电机转速达到额定转到80%,输出力矩达到额定力矩75%的时候电机温度始终在120度左右。检查电机冷却,电机均无问题,从参数上有没有可优化的?
可以这样来分析:
电机的传动,采用的控制方式是v/f控制吗?如果是,那电机发热与冷却有关。要么是风速不够,要么是风的自身温度太高,也就是冷却介质的温度太高了。需要从室外引入温度低的空气介质来冷却。
电机的传动,采用VC控制(矢量),那要看看电机的控制参数是否合理,比如励磁电流是否给得太大了。检查的方法就是用v/f控制模式,空载运行在80%的额定转速,看此时的空载电流是否与矢量控制的给定励磁电流一致,如果不一致,就需要把矢量控制的励磁电流调整好。