感器输出为0-5v,对应的温度为-20到500度,选用的EM231 4个模拟量输入的模块,cpu为 224cn 晶体管输出 程序设定为到120度时,输出线圈Q0.0断开。现场调试的时候,q0.0无法吸合,在比较指令那并联了一个M0.0常开触点,发现它一直是闭合的,所以Q0.0无法正常工作。如果不带模拟量输入模块,那么Q0.0就可以吸合上,进行工作。我的程序是否正确?模拟量输入模块是否有可能损坏?请大家多多指导,谢谢!下面是程序:
网络1:
LD SM0.0
ITD AIW0, VD0
AENO
DTR VD0, VD4
AENO
MOVR VD4, VD8
AENO
*R 13.0, VD8
AENO
/R 800.0, VD8
AENO
-R 20.0, VD8
网络2
LDR>= VD8, 120.0
EU
= M0.0
网络3
LD I0.0
O Q0.0
AN I0.1
AN M0.0
= Q0.0