故障现象 引起故障的可能原因 处下方法
A.电机接通后不能起动
1。定子绕组接线错误 方法:检查接线,纠正错误
2。定子绕组断路,短路接地,绕绕转子电动动机绕组断路 方法:找出故障点,排除故障
3。负载过重或传动机构被卡住 方法:检查传动机构和负载
4。绕线转子电动机转子回路开路(电刷与滑环接触不良,变阻器断路,引线接触不良等) 方法:找出断路点,加以修复
5。电源电压过低 方法:检查原因并排除
6。电源缺相。 方法:检查线路,恢复三相
B.电动机温升过高或冒烟
1。负载过重或起动过于频繁 方法:减轻负载,减少起动次数
2。运行过程中缺相 方法:检查线路,恢复三相
4。定子绕组接地,匝间或相间发生短路 方法:查出接地或短路部位,加以修复
5。笼型转子绕组断条 方法:更换转子
6。绕线转子绕组缺相运行 方法:找出故障点,加以修复
7。定子与转子相擦 方法:检查轴承,转子是否变形,进行修理或更换
8。通风不良 方法:检查风通是否畅通
9。电压过高或过低 方法:检查原因并排除
C.电动机振动过大
1。转子不平衡 方法:校平平衡
2。带轮不平衡或轴伸弯曲 方法:检查并校正
3。电动机与负载轴线不对齐 方法:检查调整机组的轴线
4。电动机安装不妥 方法:检查安装情况及底脚螺丝
5。负载突然过重 方法:减轻负载
D.运行时有异声
1。定子与转子相擦 方法:检查轴承,转子是否变形,进行修理或更换
2。轴承损坏或润滑不良 方法:更换轴承,清洗轴承
3。电动机缺相运行 方法:检查断路点并加以修复
4。风叶碰机壳 方法:检查并消除故障
E.电动机带负载时转速过低
1。电源电压过低 方法:检查电源电压
2。负载过大 方法:核对负载
3。笼形转子绕组断条 方法:更换转子
4。绕线转子线组一相接触不良或断开 方法:检查电刷压力,电刷与滑环接触情况及转子绕组
F.电动机外壳带电,接地不良或接地电阻太大
1。按规定接好地线,排除接地不良故障
2。绕组受潮 方法:进行烘干处理
3。绝缘损坏,引线碰壳 方法:浸漆修补绝缘,重接引线。