17楼

以下为转载斑竹隐身人资料:

1. 菜单——启动——驱动/伺服轴——扩展——自动控制设置

2. 在自动控制设置窗口:设置好不带PLC,上限、下限。

3. 按右侧垂直菜单的启动键,此时显示“开始机械系统测量部分1”——确认

4. 按“程序启动键”,电机正转。然后显示“开始机械系统测量部分2”——“确认”

5. 再次按“程序启动键”,电机反转。然后显示“启动当前控制的测量”——“确认”

6. 再次按“程序启动键”。然后显示“控制器数据开始计算”——“确认”

7. 窗口显示:

保存驱动的引导文件 参数号 原值 新值

NUM_CURRENT_FILTERS 1200 4 1

CURRENT_FILTER_CONFIG 1201 EH 0H

CURRENT_FILTER_2_SUPPR_FREQ 1213 1266 3500

CURRENT_FILTER_2_BANDWIDTH 1214 633 500

CURRENT_FILTER_3_SUPPR_FREQ 1216 774 3500

CURRENT_FILTER_3_ BANDWIDTH 1217 387 500

CURRENT_FILTER_4_SUPPR_FREQ 1219 1077 3500

CURRENT_FILTER_4_ BANDWIDTH 1220 538 500

SPEEDCTRL_GAIN_1 1407 150 2454

SPEEDCTRL_INTEGRATOR_TIME_1 1409 40 44