4楼

高压的svc应该能有效的抑制由无功功率部分引起的压降,当然这个svc的容量计算只是你自己厂内部的,如果是别人影响的你只能是寻求供电部门解决了。
设备没运行,整流回馈是投入运行了吧?否则就奇怪了。整流回馈单元只要运行了,就有可能工作在回馈,也就有可能逆变失败。整流回馈烧快熔很常见,大部分是电网的原因。
解决办法,加大投入重新计算svc容量,增加动补。变电站增容。总之稳定电压。
再有就是改整流源了,新的方案中有源整流(如AFE)很常见了,也可以自制整流柜提高进线电压,减少逆变失败的机会。