回复:关于CP340和仪表通信的一些问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-18 18:52:53

3楼

1,CP340只是最高波特率只能达到9600,没有不能做主站之说
2,校验是保证数据的正确无误,当然接收可以不检查校验,但发送如果不加校验,对方遵循Modbus协议那就不会接受你发的数据
CP341可以支持更高的波特率,并可以配合购买Modbus协议插件而轻松实现Modbus通讯,不过成本就高了