quote:以下是引用醉书生在2011-01-14 15:32:40的发言:
这是一个面向低端维护的接线方案,有一定的可取之处,但缺点也相当明显,一是工作量增大,电路原理图和接线图不能统一到方案中,当遇到比较疑难的问题需要从原理入手结合线路调试时,反而更麻烦。
比如XT4的端子1,上面是RD12-1,下面是XT7-8,但电路上同一根线不允许有二个标号,所以接线上的线号必须相同的(现在假设假设它是50号),这样就造成线号跟端子号不统一。如果调试时有多对线需要临时拆下(比如拆下了50-55号),再将它们接回时你将不知道它们应该接哪儿去。另外一个问题是一个具体的系统线路并不是图示中这样简单,可以一根线要分好几个地方,分出来的某根线同样可能要分到多个地方,这样只会造成更多的麻烦。
我习惯一个系统分成多套图纸,电路图(基本原理)、布局图(装配位置),接线图(装配过程)、互连图(子模块互连端子关系、用线规格)。每个人手里都有4套完整的图纸,但装配只需要布局图和接线图、一般维护只需要互连图、麻烦点的问题看电路图。这样设计时工作量大一点,但以后的过程都比较方便。


老师我完全同意你的说法,我们厂里的一个设备厂家就是提供的这种图纸,太方便了!!