西门子6RA70直流调速器快速设置方法

1119

1

2011-01-18 20:05:20

西门子6RA70直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从15A到2200A.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000A的电流,励磁电路可以提供最大85A的电流(此电流取决于电枢额定电流)

(1)6RA70调速器参数设置及自优化调试设置

P051=21; 恢复出厂设置(如果您不确定修改了哪些参数,可以使用此设置)

P051=40; 允许修改参数

P052=3 ; 显示所有参数

P100=电枢额定电流

P101=电枢额定电压

P102=励磁额定电流

P104,P105,P106,P107,P108,P109,P114,默认值

P082=1,励回路与主回路接触器一起合闸

P083=3,速度反馈信号由EMF提供,1=XT104 XT103提供(测速反馈),2=编码器反馈

如果选择P083=2,那么请设置以下参数

P140=1,编码器类型1

P141=1024,编码器脉冲数

P142=1 ,编码器输出

P143=3000,设置电机的最大运行速度

如果选择P083=1,那么请设置以下参数

P741=测速发电机反馈电压. 算法:例如测速电机铭牌110V 2000转,电机额定转速1500转,那么请设置P741的电压为83V.