假如有2台泵,Q0.0控制第一台,Q0.1控制第二台,启动用置位指令,停止用复位指令,在置位时,Q0.0的常开触点作为Q0.1置位的条件,在复位时,Q0.1的常开触点作为Q0.0复位的条件。那么如果Q0.0不启动,Q0.1就启动不了,同样停止时,如果Q0.1不停止,Q0.0也停止不了。这样就可以了。