归档方法
下列归档方法在运行时可用:
周期过程值归档:连续过程值归档(如,监视一个过程值)。
周期选择过程值归档:事件—控制,连续过程值归档,如在一个特定的时间段内来监视一个过程值。
非周期过程值归档:事件—控制过程值归档(如,当超过临界限值时将当前过程值归档)。
过程—控制过程值归档:将多个过程变量或值快速变化的过程值归档。
压缩归档:将归档变量或整个过程值归档压缩(如,过程值按小时平均压缩为按分钟平均)。
以上是从在线帮助中译出的一部分内容,我在实际中用的是第一种方法——周期过程值归档,要归档的变量为内部变量。下面描述一下我创建和组态归档的步骤,烦请你抽空指点迷津,当然不是必须的。
1、 创建变量归档:打开tag logging, 在浏览窗口右击Archive, 在弹出菜单中选择Archive Wizard命令,在接下来出现的Creating An Archive 对话框中,点击Next;在出现的Creating An Archive: Step1对话框中,输入归档名称为my archive,选择归档类型为 Process Value Archive,然后单击Next;在出现的Creating An Archive:Step2中单击命令钮Select,从出来的Tags—Project:对话框中选择一个内部变量(无符号8位变量),在该对话框内单击OK,被选中的变量出现在Creating An Archive:Step2中的对话框内,然后在Creating An Archive:Step2对话框内单击Finish,归档变量创建完毕。
2、 组态新建的变量归档:在打开的tag logging中,在数据窗口内双击新建的变量归档,出现Process value archive properties 对话框,在Geveral Informati on选项卡中,Archive区域中选Enabled,Archive type区域中选Process Value Archive, 其他区域选项默认;单击Memory location选项卡,在Memory location区域中选On the hard disk,在Number of records中选1000,然后点击OK退出Process value archive properties对话框;在tag logging中的数据窗口中单击新建的这是归档,然后在表格窗口中选中要归档的变量,鼠标右击,在弹出的菜单中单击Properties,出现Process tag properties对话框,在Archive Tag 选项卡中,Supplying tags 区域选择System , Archiving区域中选择 Enabled , 在Acquisition Type区域中选择Cyclic-continuous,Cycle区域中的Acquicition中选择500ms, Archiving/Display中选择1*500ms , 其他均为默认值,在Parameters选项卡中,Processing区域中选择Actual value , 其他均选默认值,点击OK退出Process tag properties对话框。保存设置。
3、 打开一新的图形编辑,将在线趋势控件拖放其中,保存画面。
4、 在WinCC管理器中,打开computer的属性对话框,选中tag logging runtime, 确定。
5、 运行带趋势控件的图形。
运行后并没有所盼望的曲线,心里很不舒服,帮我分析下原因,chic好吗?