发布于 2011-01-19 14:16:00
41楼
网络1:
LD I0.0
O Q0.0
AN I0.1
AN M0.0
= Q0.0
网络2:
LD SM0.0
CALL Scale_I_to_R:SBR1, AIW0, 32000, 0, 500.0, -20.0, VD0
AR>= VD0, 120.0
= M0.0
模拟量换算子程序是用Micro 'n Power.chm里的换算子程序库做的,这个可以到下载中心下载。
该程序已通过实际PLC测试通过,能够满足你的温度到达120度是停止Q0.0输出。但有个问题,就是温度到后Q0.0是停止输出了,但温度低于120度后Q0.0无法自动恢复输出,如果你需要这个功能的话,就把I0.0改成开关(启动后始终为1)输入,Q0.0的自保触点取消。
逆水行舟,不进则退