回复:CP341 modbus RTU通信

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-19 15:53:06

3楼

你最好先熟悉下ModbusRTU通讯协议
收发数据调用相应的块
发送的数据最后两位就是CRC校验,这方面代码网上也可以找到,本论坛好像也有人发过
接收的数据你也可以不进行CRC校验,当然那数据的可靠性就打折扣了
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54789条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。