发布于 2011-01-19 17:13:25
27楼
^_^,关心4级参数密码的网友,还是别了,这个密码对使用者真的没用,而对于维修者才有用呢。反正我是没用,也不愿使用。4级密码一旦激活,如果不小心修改了4级参数,是有危险的。
关于P1254=1(0),P0210=?的描述,确实很实用。这个参数的功能还可以应用于外部挂接制动单元或回馈单元的时候,可以人为的设定直流母线电压控制器动作的阈值。以配合外接元件的动作阈值的衔接。
比如:外部的制动元件或回馈元件发电的动作阈值是620V,那最大的直流母线电压控制器起作用的阈值可以设到680V。以保证针对直流母线电压的保护。过压保护(F002)的动作阈值(用户不能更改的)现在好像设在了750V左右,这样就相当的可靠了。
我是你的朋友