我们在进行840D坐标精度补偿时,我见过大多数厂家都是这么做,把误差数据抄下来,填写到误差补偿表里面,再激活生效。这样做非常麻烦,尤其是大型设备,坐标都比较长,补偿点数很多,有时候中间敲漏了一个数据,得从头再检查改正一边,有时候把补偿的方向搞反了,或者正负数据弄反了,修正起来都非常麻烦。甚至我碰到过一次,由于一个点的补偿数据少敲了一个零,补偿被放大了10倍,在交验时由于交验所采样的点刚好跨过了这个补偿点,交验结果是合格的。但用户加工时正好在这个点上,铣出来的工件误差达到了0.2,找了很长时间才找到问题所在。
雷尼绍的软件也有提供联机自动补偿的程序,但价格昂贵,公司一直没购买过。我到外面见过的厂家也几乎没有采用的。、
最近我抽空仔细研究了一下雷尼绍保存的数据,是一个扩展名为rtl的文本文件。西门子高级编程里提供了读取文本的语句,利用这一点,我自己开发了一个小程序,只需要把雷尼绍保存的数据拷贝到机床里,转换为MPF文件,然后用我开发的小程序,指定轴名,就可以实现将雷尼绍数据直接转换为补偿数据。这样做下来就轻松多了。
不知道有没有朋友做过类似工作,欢迎交流。QQ:66176366