你必须用中间量来参与控制
这是和扫描周期有关系的
你的程序就缺少这个
给你个参考下
LD I0.5
EU
= M2.2


LD M2.2
AN Q0.4
S M2.3, 1



LD M2.2
A Q0.4
R M2.3, 1


LD M2.3
= Q0.4