发布于 2011-01-20 12:59:35
8楼
1.如果接线有问题存在星运行时一个方向,三角运行时一个方向的,这样的话冲击电流太多了,可以达到额定电流的15倍甚至更大,所以开关会跳的。
2。就是在星三角转换瞬间,如果电路设计不好,或是接触器灭弧不好,造成弧间短路也会造成开关跳。
3.就是就是接线时相序应该是,U1,V2,接L1,V1,W2接L2,W1,U2接L3,这个相序不能错,否则也会产生转换后跳闸的问题,我以前也碰到这个问题,也是觉得很奇怪,检查时发现是接线的头尾相序的问题导致,更改成上面的相序后正常。