quote:以下是引用edwardmin在2011-01-20 12:20:46的发言:
楼上的刚起动那会较大吧励磁确实很大,但跟线圈是否是冷态无在吧
嘿嘿,请注意,6RA70采用的励磁控制是恒流源控制,不是恒压源。所以电压高低不是关心的参数,重要的是电流值。如果电流值偏高,那就要看看参数设置是否有问题。如果电流值没有变化,就是额定电流值。那要检查励磁的冷态电阻值。一般制造商对冷态励磁电阻值是有要求的。如果差得太多,说明励磁绕组的回路存在问题了。比如接头、端子是否有虚接或断裂、开焊等等。
我是你的朋友