回复:一些简单的问题,但请别说看手册这3个字。谢谢...

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-01-20 19:42:56

1楼

好好好,不说让你去看手册行了吧。其实,估计你是没看懂手册吧?嘻嘻嘻
1.西门子的变频器喜欢用的术语:“参考频率”,其实这个参数就是你要设置的电机运行的最高频率。比如是50Hz还是100Hz;“参考转速”就是电机要运行的最高转速。其实最高转速和最高运行频率本来是一回事。但是因为不同的电机,极数不同,那么转速与运行频率的对应关系不同,所以要严格按照实际电机使用的参数输入;还有一个“参考转矩”,同理也是指的电机实际使用所需要的最大转矩。如果电机不过载使用,那这个参数就是电机的额定转矩,如果需要电机过载,那就要把计算了过载倍数的转矩值最为“参考转矩”;
2.“捕捉再启动”是当由于外部某种原因变频器被停止了,在电机还没有完全停下来时候,又恢复正常了,此时,变频器的给定、启动、使能等信号都没有变化,变频器就可以启动这个功能,“捕捉再启动”。此时电机是先搜寻当前电机实际转速的位置,找到以后,继续启动加速,直至达到给定值为止(因为此时的给定值始终没有变化,还是瞬停以前的那个给定值)。
3.这个术语真的很陌生,估计是说电机由电动变成了发电状态吧。许多业内人士喜欢把电机的发电状态叫“再生”。日本人和台湾地区的人喜欢这么叫。其实就是发电了,在这里习惯叫“回馈”、“动力制动”等;
4.当然有,这个就不告诉你了,要学会自己看功能图,顺着给定通道自己一点一点的找,总会看到有一个反向的负号;^_^
5.这是理所当然的!连我这个不会通讯的人都知道。通讯地址和波特率。就像一把钥匙只能开一把锁一样。^_^
我是你的朋友