MM430变频器使用模拟量控制频率,最低频率设置20Hz,最高50Hz,分为手动和自动两种方式,手动模式通过开关启停,使用面板设置工作频率,自动方式通过触摸屏启停,并通过模拟量控制频率。现在的问题有很多:
1、手动模式启动后变频器频率升至20Hz后就不再变化,如果需要增加频率必须在面板按一下“hand”才可以升降频率,并且最大到38就不再上升,并且按“hand”后变频器的“运行”信号输出端消失,从而使控制柜“运行”指示灯熄灭。
2、自动启动变频器后,变频器对模拟量输入没有反应,只能运行在20Hz频率上。
3、变频器没有启动的时候(通电)冷却风扇却不停地转,怎么设置可以使风扇只在变频启动的时候工作。
以前没怎么接触西门子变频器,感觉参数不是一般的多,希望各位给予指点。